• 不能通长布置面筋 钢筋量会不会多很多

    图纸上是面筋底筋都是通长布置,但在钢筋里面多板布置无法通长布置,某些要用到单板布置,这样的话要比通长布置多很多面筋锚固到支座的量,最后钢筋量会不会多很多呢?有没有什么简单的方法能布置通长筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸是设计者为画图方便,没有考虑有些降板问题,钢筋是连通画的,但标高不在同一面上只能采用单板布筋

    2012-12-25 15:16:03 

  • 只要板面标高相同,都是可以采用多板布置上部通长筋的,你所说的“多板布置无法通长布置,某些要用到单板布置”,这是因为布置的板之间有空隙,采用多板布置时板不能合并。切换到现浇板界面,检查板的布置情况,把有空隙的板重新布置一下就行了。

    2012-12-25 14:56:55 

  • 你好:本来就不可以通长布置,是设计人员画多了。用多板布置就是通长布置的,只有当板的顶标高不同时,才断开布置。

    2012-12-25 14:51:09 

  • 图纸上是面筋底筋都是通长布置,但在钢筋里面多板布置无法通长布置,某些要用到单板布置,这样的话要比通长布置多很多面筋锚固到支座的量,最后钢筋量会不会多很多呢?有没有什么简单的方法能布置通长筋 【既然图纸画的是通长,它肯定是板与板连接的,不然怎么会画通呢?你可以采用多板布置的】

    2012-12-25 14:37:45 

  • 用多板布置面筋功能。如果布置不了检查两点:1.板和板有没有相连,有时候画图是可能会有点误差;2、板和板的顶标高是否一致,由于是面筋,要求板顶标高必须相同。

    2012-12-26 08:55:52 