15076675620 2015-08-24 17:45:47 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2097查看 5回答
基础短柱与构造柱重叠
基础层的独立基础短柱与构造柱重叠了,广联达提示重叠不能布置,怎么才能在重叠的前提下布置上构造柱啊问题补充:我的标高没有问题,就应该是重叠的。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:短柱外边用上柱墩定义,就没有问题了。中间的柱子插到基础底。
柱子外侧用上柱墩定义,中间的柱子还是按柱子定义
是柱子底部外扩大的部分,用上柱墩处理。
2015-08-24 17:49:04
-
基础短柱上面绘制构造柱,我告诉你一个方法,肯定没问题,就可以绘制上去了,只要你的标高没问题就可以,你按我说的,先绘制构造柱,后绘制短柱,这样就可以绘制上去了,软件也不会提示你构造柱与短柱重叠了,看截图
看编辑钢筋
再看短柱编辑钢筋
2015-08-25 11:10:43
-
基础层的独立基础短柱与构造柱重叠了,广联达提示重叠不能布置,怎么才能在重叠的前提下布置上构造柱啊
调整构造柱底标高
2015-08-24 17:48:52
-
你好:可以选择构件,修改标高即可。
2015-08-24 17:52:52
-
可以选择定义芯柱试一试。
2015-08-25 08:33:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看