• 竖直电缆定额的使用范围

    若建筑为12层楼,内有强电井,,每层的电缆都是从一层引上去的(利用穿线钢管向上引),,关于竖直电缆定额、、、河南定额解释中写的太模糊,现问题如下:1、这种利用穿线管向上引电缆的方式是否适合套用竖直电缆? 2、按照河南定额宗解里的解释,是否可以理解为只要在符合定额要求的的建筑物(超过20m或者6层)中有电缆竖直通道,那么这个竖直通道中的所有电缆都要套竖直电缆定额,哪怕是在通道中只从1层引至3层的电缆?综解解释中那些语言真真有些矫情......附河南定额综解截图一枚

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
            其实,你提的问题本身就有问题,12层楼,内有强电竖井,每层的电缆都是从一层引上去的(利用穿线钢管向上引),这样的设计是不可能的,除非设计什么不懂,电气设计是有节能要求的,有经济指标要求,你这样的假设不成立,正确设计照明要么是母线要么是分支电缆,不管是什么电缆有强电竖井肯定会设计桥架,所以河南定额写得很清楚电缆敷设在20米或6层以上的高层,高塔等建筑物的竖井通道的桥架内才能适用。

    2015-08-25 20:24:46 

  • 竖向电缆铺设是指电缆井贯通的电缆敷设套竖向电缆敷设子目。

    2015-08-26 05:00:32 

  • 竖直通道是指如电梯井那样没有楼层间隔的井道,电气井不符合这个条件。

    2015-08-25 18:12:14 

  • 河南定额说的是建筑物20米或6层以上的高层,高塔计算竖井通道电缆敷设,20米或6层以下的不计算,工程若是12层应该计算竖直通道电缆敷设

    2015-08-25 18:42:30 

  • 你好,这个问题有争议的。我们专门咨询过定额站,给的解释是上下贯通的没有楼层地面的情况下且敷设超过20米或者6层以上才能套用。如果电井内每层都打地面是不适用的。

    2015-08-25 22:19:19 

  • 必须是每层不封闭的垂直直通电缆。

    2015-08-26 10:53:56 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题