®锋 2015-08-25 17:51:31 | 河南省 安装 | 3032查看 6回答
竖直电缆定额的使用范围
若建筑为12层楼,内有强电井,,每层的电缆都是从一层引上去的(利用穿线钢管向上引),,关于竖直电缆定额、、、河南定额解释中写的太模糊,现问题如下:1、这种利用穿线管向上引电缆的方式是否适合套用竖直电缆? 2、按照河南定额宗解里的解释,是否可以理解为只要在符合定额要求的的建筑物(超过20m或者6层)中有电缆竖直通道,那么这个竖直通道中的所有电缆都要套竖直电缆定额,哪怕是在通道中只从1层引至3层的电缆?综解解释中那些语言真真有些矫情......附河南定额综解截图一枚
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其实,你提的问题本身就有问题,12层楼,内有强电竖井,每层的电缆都是从一层引上去的(利用穿线钢管向上引),这样的设计是不可能的,除非设计什么不懂,电气设计是有节能要求的,有经济指标要求,你这样的假设不成立,正确设计照明要么是母线要么是分支电缆,不管是什么电缆有强电竖井肯定会设计桥架,所以河南定额写得很清楚电缆敷设在20米或6层以上的高层,高塔等建筑物的竖井通道的桥架内才能适用。
2015-08-25 20:24:46
-
竖向电缆铺设是指电缆井贯通的电缆敷设套竖向电缆敷设子目。
2015-08-26 05:00:32
-
竖直通道是指如电梯井那样没有楼层间隔的井道,电气井不符合这个条件。
2015-08-25 18:12:14
-
河南定额说的是建筑物20米或6层以上的高层,高塔计算竖井通道电缆敷设,20米或6层以下的不计算,工程若是12层应该计算竖直通道电缆敷设
2015-08-25 18:42:30
-
你好,这个问题有争议的。我们专门咨询过定额站,给的解释是上下贯通的没有楼层地面的情况下且敷设超过20米或者6层以上才能套用。如果电井内每层都打地面是不适用的。
2015-08-25 22:19:19
-
必须是每层不封闭的垂直直通电缆。
2015-08-26 10:53:56
-
竖直电缆的含义?建筑中电气间之间竖直桥架内敷设的电缆属于竖直电缆吗?竖直通道电缆敷设定额适用于20m(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。
-
竖直通道电缆敷设定额适用于20m(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用,
河南08定额中,章节说明: 竖直通道电缆敷设定额适用于20m(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用,否则不适用。那么20m或者6层以下的建筑竖井内不能套用竖直电缆吗?
-
河南省安装08定额中预分支电缆电缆和普通竖直电缆区别? 补充问题:定额中的预分支竖直电缆,是不是只有在竖井中的部分才适用,竖井外部的水平预分支电缆套用普通电缆定额吗
-
安装定额解释说明上说:等电位箱、电缆T接箱可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子、电缆头制安另行计算。 问:等电位箱是按配管、配线中的接线箱子目套用吗?为什么不套用成套配电箱安装中的等电位箱子目?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看