• 配电箱利旧问题

    原来图也新版图配电箱不同,但是原来配电箱要利旧,相同箱子的标号,回路原来是7回路,现在是6回路,用什么清单定额,具体说明下,谢谢

    问题补充:原来的配电箱和新的配电箱位置不同,回路不同,规格比现在的大,是不是有拆除、安装、改造的费用呢?拆除应该用房修定额吧 那改造呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    清单030404017配电箱安装清单项,定额用配电箱安装 规格回路8以内子目



    标号

    配电箱拆除套用12房屋修缮定额中的子目,按道理更新闸具同时应该更新箱子里面的电线,更换闸具安装套用12定额,拆除套用12修缮定额,配线套用盘柜配线子目。


    2015-08-26 13:51:38 

  • 你的配电箱是已经装好了的,还是你只是改图但现场没施工的?没施工的话就直接调主材就可以了


    如果是已经施工的,而且原来配电箱能满足要的系统要求的,回路原来是7回路,现在是6回路,,那么就是少一个回路,少一个断路器,,个人建议 你和甲方商量一个 是否要拆除这个断路器,

    个人认为,没有必要拆除因为多出来的一个断路器不用就可以了,这样还省一笔拆除的费用,,

    2015-08-26 14:25:12 

  • 2楼说的很有道理。如果由7路变成12路就是增加断路器了,要单独计算断路器的安装。至于箱体变大就不能利旧了要重新制作啊。套定额的话就套修缮定额就可以。

    2015-08-26 20:13:01 

  • 拆除应该用房修定额,改造需要签证套安装中的相应定额。

    2015-08-26 21:38:24 