• 地下室剪力墙与框架柱交接处附加钢筋,怎么设置?

    如果单构件输入,地下室剪力墙与框架柱交接处有很多,要数柱子有多少,有没有别的办法? 而且有很多柱子间距不到4m。

    单构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    最简单的办法就是单构件输入中计算,只要输出来有多少处就可以一次性计算了。

    其他方法还需要一处一处的设置处理的,麻烦得多。

    2015-08-27 08:50:10 

  • 已采纳
    你可以在柱子的其他钢筋里面输入,长度根数,类似剪力墙的加强筋那样

    2015-08-27 08:57:39 

  • 已采纳
    用单构件处理较简单。

    2015-08-27 09:46:10 