• 门离地高度问题

    如下图,阳台门高2350,梁高400,层高2850, 1、请问一下我门离地高度是多少? 如果离地高度是0,门顶距梁下有100,和立面图不符。如果填离地高度100,和地面又不符了,因为这100显示是墙体。这种情况是不是应该把门洞口尺寸加100就和图纸一样了。请问我该如何处理这个问题呢? 2、还有进户门,我用比例尺量结构板到门顶都是2200,但是门窗表中是2100,我到底是选择门离地高度100呢,还是离地高度选择0,还是把门尺寸改2200呢? 很多人都说不用管,按结构标高直接门离地高度0定义绘图就可以了,但是这样门顶面就会多算100高的墙啊。跪求解释。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、不可以加高门洞,这100是楼地面的构造层,是显示为墙是正确的。

    2、所有洞口尺寸必须按图纸的门窗表中数字定义,不能按量出来的数字处理。

     

    离地高度设置成0或者提高100都可以,计算结果是不会错的。

     

    (显示100的差距,原因是用了结构标高)

    2015-08-27 15:00:09 

  • 你的层高是2850=顶板(100)+梁(400)+门(2350)。差那个100正好是顶板(顶部砼板)

    2015-08-27 15:16:21 

  • 门窗洞口尺寸与门窗的实际尺寸是不一样的。

    2015-08-27 15:25:03 

  • 这个是实际建筑做法相关的

    你就利用门窗把墙体的工程量算对了

    但是门窗的工程量就自己手算

    2015-08-27 15:02:54 

  • 亲,看到这个问题,我想问一句

    如果您是手算的时候,您该怎么考虑,需要考虑门洞尺寸加大吗

    不会吧,对不对?

    软件内置了计算规则的,实际就想我没平时手算是一样的

    不要因为是软件,您就需要考虑是否上下要加上或者是减去哪些内容,不需要的

    2015-08-27 15:04:38 

  • 实际的施工门窗洞口是要比图纸中的尺寸要大些,因为考虑了现场门窗安装的施工缝,完成了建筑装修后的门窗尺寸是符合图纸尺寸的,但是那些施工缝不可以用加大门窗洞尺寸来扣除,那些施工缝在完成装修的时候会用抹灰堵缝的方法来完成

    2015-08-28 10:10:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题