838925944@qq.com 2015-08-28 17:26:16 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1642查看 3回答
过梁箍筋怎么布置
我按照图集选取的GLA10-242过梁吧,它的截面为240*120(宽度*高度)。 箍筋应该是一肢箍,应该是水平放置,就是按照宽度B方向, 怎么软件是按照H方向布置,怎么调整?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里所有梁的箍筋都是按垂直方向考虑的,所以过梁的一肢箍必须在其它箍筋里输入3号拉筋。
2015-08-29 06:16:43
-
过梁是与门窗洞平行布置的。
2015-08-28 22:03:56
-
过梁水平单肢箍筋应该在其他箍筋中设置
2015-08-28 22:20:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看