18356138507 2015-08-28 22:59:01 | 安徽省 安装算量GQI | 2061查看 4回答
广联达安装软件中BV2.5线的长度是单线长度的汇总还是只是配管电线长度?在套定额时候是否乘以2
广联达安装算量软件中BV2.5线的长度是单线长度的汇总还是只是配管电线长度?在套定额时候是否乘以2?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看一下你识别导管时用的是电线导管还是电缆导管,电线导管汇总出来的BV线是*2或*3以后的数字,电缆导管是按照电缆识别的,没有乘系数,在定额套用时需要你自己进行手动操作
2015-08-29 07:58:23
-
广联达安装算量软件中BV2.5线的长度是单线长度的汇总还是只是配管电线长度?--------只是配管长度
在套定额时候是否乘以2?---------套定额时候是要乘以电线的根数。
2015-08-29 05:31:54
-
你在定义配管时在属性里有一行电线规格,按图纸设计输入BV3*2.5或是2*2.5,那么计算出来的电线就是单根,套定额时不用再乘2或是3。
2015-08-29 06:11:06
-
你好:2.5电线的汇总,是计算的管内所有电线包括配电箱内预留电线的部分的汇总。套定额时不需要乘以2的。
2015-08-29 05:51:47