8749238 2015-08-31 08:54:20 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 8154查看 4回答
板跨大于等于4米的现浇板,四角负筋在1/4短向板跨度长度范围内加密@100
那么请问! 1、板跨度大于等于4米指的是单边还是双边,净跨为4*2米的板加密吗? 2、是两边的负筋加密?还是四边的负筋都加密? 3、软件里负筋加密怎么操作方便? 如果能完美的解决我的问题加50赏金!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、板跨度大于等于4米指的是单边还是双边,净跨为4*2米的板加密吗?这里的板跨是按短跨考虑的,不是按长跨。看截图
按跨长定义负筋后,用画线布置的方法画出布筋的长度范围。
2、是两边的负筋加密?还是四边的负筋都加密?四边。
3、软件里负筋加密怎么操作方便?定义加密要求的负筋后,用画线布置的方法画出布筋的长度范围。
2015-08-31 09:51:34
-
1、板跨度大于等于4米指的是单边还是双边,净跨为4*2米的板加密吗? 2、是两边的负筋加密?还是四边的负筋都加密? 3、软件里负筋加密怎么操作方便? 如果能完美的解决我的问题加50赏金!!!
1.板跨度大于等于4米指的是单边,是指板的短跨方向大于等于4米时加密,净跨4*2米的板不需要加密.2.是短边方向的负筋加密,不是四边加密.
3,软件里负筋加密时,可以分段用画线布置,也可以先按不加密布置,然后再把加密部分重复布置.
2015-08-31 11:03:22
-
那么请问! 1、板跨度大于等于4米指的是单边还是双边,指单边。净跨为4*2米的板加密吗?一般跨度按短边考虑4*2米实际跨度为2米,不需要加密。
2、是两边的负筋加密?还是四边的负筋都加密? 指板的长边加密和大于4米的边。
3、软件里负筋加密怎么操作方便? 根据设计的加密间距布置。
如果能完美的解决我的问题加50赏金!!
2015-08-31 10:57:51
-
当短跨>=4m时才加密,且四边加密。单构件输入较便捷!
2015-08-31 13:03:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看