莘莘 2015-08-31 09:29:42 | 广东省 土建 | 4739查看 2回答
门垛需要设置拉结筋
门垛需要设置拉结筋?2.第二张图需要设置拉结筋?拉结筋是上部,及下部各距离多少开始植筋?设计是间距600,那么不是距离底部600,和顶部600,假设墙净高2500.。(2500-600-600)/600=2.167对?四舍五入+1,还是取整+1?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:门垛需要设置拉结筋?只要有后砌墙就要布置拉结筋。
2.第二张图需要设置拉结筋?要的,软件里会自动考虑门的位置。
拉结筋是上部,及下部各距离多少开始植筋?设计是间距600,那么不是距离底部600,和顶部600,假设墙净高2500.。(2500-600-600)/600=2.167对?四舍五入+1,还是取整+1?拉结筋布置时上下的起步距离都是按一个间距考虑的600。.。(2500-600-600)/600=2.167计算后应该是按取整+1的方法,这样才能符合规范要求,2.167=4根。
2015-08-31 10:04:14
-
已采纳
门跺需要设置拉结筋的,垛长不足700的,按垛长通长布置,并加弯钩
植筋布置为从底部向上0.6m.1.2m.1.8m.2.4m设置4道
2015-08-31 09:54:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看