千里胡 2015-09-01 12:05:48 | 北京市 其他专业 | 4220查看 3回答
关于电缆试验
1、电缆试验有耐压、局放,有人还补充OWTS试验和电缆核相两部分。这样补充合理吗?2、定额中试验有变压器系统调试,它跟电缆试验中的局放或耐压有联系或区别吗?因为施工的人说局放是针对变压器做的。3、这些局放。耐压试验针对的设备具有什么?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆的试验1KV一下的电缆只做绝缘遥测,高压电缆才做耐压试验;
2、变压器也是要做绝缘测试、耐压试验;
3、耐压试验主要是针对高压设备的,低压设备一般是不需要的
2015-09-01 12:42:22
-
1、电缆的试验,高压与低压不一样。低压电缆敷设已经含电缆试验,高压电缆的试验要另行计算;
2、变压器系统调试不含电缆试验。
3、局放试验主要是针对高压电缆的,低压电缆不做。
2015-09-02 08:17:55
-
一般情况下电缆出厂已经是经过测试的合格产品,不用再作试验,
2015-09-01 13:59:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看