10****@qq.com 2015-09-01 16:18:32 | 江苏省 安装 | 11895查看 6回答
关于卫生间排水管工程量计算
如下部分系统图,卫生间在2层,请问排水横管至卫生间排水器具的立管分别计算多少?是否洗脸盆,坐便器的定额里包含这段立管呢??? 个人是这样计算的,排水横管至单个坐便器立管:De110=(5.3-4.3)+0.1=1.1 至单个洗脸盆立管“De50=(5.3-4.3)+0.1=1.1,至淋浴器地漏立管De75=(5.3-4.3)=1,是否正确,如果洗脸盆,坐便器,淋浴器是同一家施工单位安装的,是否出地面0.1米,就不用计算了,包含在卫生器具的定额里了???
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各地定额计算规则不太一样,希望没有误导
2015-09-02 14:25:55
-
已采纳一般按照规范排水支立管是这样设置的,大便器(蹲便、坐便)、地漏、地面清扫口、淋浴器下水、浴盆下水就是地坪标高,洗涤盆、洗脸盆、小便器均为地面标高加0.5m;像你计算的工程量应该是排水横管至单个坐便器立管:De110=(5.3-4.3)+0=1.0 至单个洗脸盆立管“De50=(5.3-4.3)+0.5=1.5,至淋浴器地漏立管De75=(5.3-4.3)=1,才是正确的
2015-09-01 21:46:59
-
已采纳根据14新清单规范是算至地坪标高,出地面部分是不算的。但现在正常情况卫生洁具都是不安装的,所以出地坪的部分也是要考虑的。如果卫生洁具安装的话就不需要算了。
2015-09-01 22:01:18
-
已采纳
如下部分系统图,卫生间在2层,请问排水横管至卫生间排水器具的立管分别计算多少?是否洗脸盆,坐便器的定额里包含这段立管呢??? 个人是这样计算的,排水横管至单个坐便器立管:De110=(5.3-4.3)+0.1=1.1 至单个洗脸盆立管“De50=(5.3-4.3)+0.1=1.1,至淋浴器地漏立管De75=(5.3-4.3)=1,是否正确,如果洗脸盆,坐便器,淋浴器是同一家施工单位安装的,是否出地面0.1米,就不用计算了,包含在卫生器具的定额里了???
回复;
1,小立管长度计算方法正确;
2,无论谁施工出地面0.1米都要计算;
2015-09-01 21:10:00
-
已采纳同意三楼的回答。
2015-09-02 04:43:57
-
已采纳
你好.
1,立管长度从横管标高至板面+0.2米.不是+0.1米.
2,高出地面的部分是排水部分,应算给作排水单位,洁具安装不计排水管.
2015-09-01 21:33:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看