零度 2015-09-01 20:10:09 | 辽宁省 安装 | 6110查看 1回答
手动报警按钮(带电话插孔)的引线到底按几根计取?急急求~~~~!!!!!
平面图纸标注引至手动报警按钮(带电话插孔)的接线为 H 线(2根),而系统图标注引至手动报警按钮(带电话插孔)的接线为6根线,问题:引上的线我究竟是按6根还是2根线计取呢?求解?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
RVS4*1.5和ZRBV2*1.5两套线路共6芯线
2015-09-01 20:28:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看