随风的云78 2015-09-02 13:37:11 | 广东省 其他专业 | 977查看 1回答
混凝土楼板厚度检测记录
请问各位前辈,这个楼板厚度检测记录,是不是分两次的,一,在混凝土楼板浇筑前,正规来说是否需要做一次检查记录,就是用卷尺或者钢尺量。二,在结构分部验收前请有资质的单位再来检测楼板厚度是否符合设计规范。是不是这样的呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳亲:在施工过程中,混凝土浇筑前有测模板安装误差的工序,只要模板安装合格且混凝土按照标高浇筑时,混凝土板的厚度应该不会有大问题。至于你说的检测记录目前好像没有强制性要求(这里指国标,地方另有规定的按地方规定走),在结构分部验收前请有资质的单位再来检测的钢筋保护层厚度(强制性条文)
2015-09-02 14:08:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看