• 前辈们,请教一下 广联达钢筋算量里单构件中输入的楼梯参数是不是只包括梯段的工程量?没包括休息平台等的

    前辈们,请教一下 广联达钢筋算量里单构件中输入的楼梯参数是不是只包括梯段的工程量?没包括休息平台等的钢筋工程量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    前辈们,请教一下 广联达钢筋算量里单构件中输入的楼梯参数是不是只包括梯段的工程量?

    ——:是的,亲,您的单构件的工程量,就是您所选择的楼梯的参数图上的钢筋工程量,没有休息平台的

    没包括休息平台等的钢筋工程量

    ——:是的,不包括的

    休息平台的需要您单独选择构件计算的

    您的梯梁也是要单独计算的

    梯柱可以定义绘制图元的

    2015-09-06 15:01:03 

  • 根据楼梯的型号不同AT型楼梯只是斜的楼梯段的钢筋,而其他类型的楼梯包含一段水平的梯段。休息平台如果没有包含在梯段的水平段就需要单独用板绘制布置钢筋

    2015-09-02 15:27:29 

  • 前辈们,请教一下 广联达钢筋算量里单构件中输入的楼梯参数是不是只包括梯段的工程量?【是的,理解正确。。注意,一个AT段代表一个梯段,即一个双跑楼梯需要定义两个梯段】没包括休息平台等的钢筋工程量【休息平台可以单构件,也可以利用板绘制在图上。。】

    2015-09-02 17:21:18 