• 请问地下室的各种排烟风机 消防水泵,喷淋泵除了套取本体安装子目 是否需要套电机检查接线这一定额子目。

    请问地下室的各种排烟风机 消防水泵,喷淋泵除了套取本体安装子目 是否需要套电机检查接线这一定额子目。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室的各种排烟风机 消防水泵,喷淋泵套取本体安装子目就可以了, 不需要套电机检查接线定额子目,电机检查接线是设备厂家已调试好的,只需要直接安装就可以,不用二次检查接线。

    2015-09-03 07:51:01 

  • 排烟风机 消防水泵,喷淋泵除了套取本体安装子目,还要套电机检查接线这一定额子目

    2015-09-03 07:27:33 

  • 排烟风机 消防水泵,喷淋泵除了套取本体安装子目 是否需要套电机检查接线这一定额子目

    回复:需要套取检查接线定额子目。

    2015-09-03 08:26:44 

  • 本体安装应该是指设备主体就位、找平、找正等安装,电机检查接线和电机调试,是指电动机接线前对电机内A\\B\\C相、线圈绝缘、电阻、短路的遥测等检查无误后方可正确接线,调试是指设备或电机的空车试用转,一般为24小时。若没有套电机检查接线和电机调试就漏项了。