• 承重梁高度不足

    自建房,一楼客厅大梁净跨度4.5米,截面240×300,梁上两侧分别搭9块3.2米预制板(共18块),板上铺地板砖,钢筋上部2根18,下部3根25,混凝土C30,另外该大梁延伸至墙外1.5米挑梁,同样两侧搭预制板,(25钢筋在上部)板上铺地板砖及90高单砖栏板墙。梁上下没砌墙,请老师评价一下安全性及2层楼板和阳台的承重。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁配筋是没有问题的,完全能够承受上部荷载,外挑梁配筋也能达到受力要求,就是梁高度有点低,刚度不够,应该不影响使用。

    2015-09-04 21:46:02 