• 一块板2种配筋!图纸上板筋的配筋说明是不是有问题???

    老师您好! 如图,预算进入审计阶段,图纸+14.2m板筋配筋图双层双向B8@150, 但是在该图纸的右上角又注明了板筋配筋示意图,从图中可以看出也是双层双向,但是是C8@100,也就是说同一块板上有2种板筋配筋,一个二级,一个三级,我当时做预算考虑:因为设备基础可能荷载比较大,设计人员配置2种钢筋,交叉放置,当然现场施工是只做了B8@150的,说无法施工~~~但我报给业主的预算还是算了2种,同样一块板有2种板筋。 现在审计指出该处做法有问题,不可能一块板配2种钢筋,说其中一块只是示意图,是参考图, 真正的配筋图还得看板块的原位标注, 请问他说的有道理吗? 有必要咨询设计吗? 其实我个人认为这种配筋也有问题~~~ 谢谢!!!

    双层双向

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、首先审计提出的说法有道理,设计对于新增板的配筋和新增板与原有梁连接植筋的配筋间距存在问题,个人认为新增板与原有梁连接植筋的配筋间距应该与新增板配筋间距相同@150,否则无法施工。

    2、至于新增板配筋为二级钢筋,而新增板与原有梁连接植筋的配筋为三级钢筋,这个不是问题。因为设计考虑植筋为三级钢筋是考虑植筋的安全性【三级钢筋比二级钢筋的受力能力强】。

    2015-09-05 15:26:16 

  • 板上有了明确的钢筋信息,就应当按明确的钢筋信息计算。

    连接示意图是构造做法示意。

    不是两中配筋信息。

    按梁中钢筋计算会招人笑话的。

    2015-09-05 08:59:28 

  • 预算进入审计阶段,图纸+14.2m板筋配筋图双层双向B8@150, 但是在该图纸的右上角又注明了板筋配筋示意图,从图中可以看出也是双层双向,但是是C8@100,也就是说同一块板上有2种板筋配筋,一个二级,一个三级,我当时做预算考虑:因为设备基础可能荷载比较大,设计人员配置2种钢筋,交叉放置,当然现场施工是只做了B8@150的,说无法施工~~~但我报给业主的预算还是算了2种,同样一块板有2种板筋。 现在审计指出该处做法有问题,不可能一块板配2种钢筋,说其中一块只是示意图,是参考图, 真正的配筋图还得看板块的原位标注, 请问他说的有道理吗? 有必要咨询设计吗?

    图中右上角注明了板筋示意图,是新增板植筋的做法C8@100,B8@150是正常板的配筋。这不矛盾。应按两种计算,不是板重复配筋的。

    2015-09-05 15:52:28 