86288723@qq.com 2015-09-06 14:03:39 | 黑龙江省 其他专业 | 7614查看 4回答
配管配线是什么意思
请教:1.消防系统的电缆管内敷设怎么套定额?是套配管配线中电气配管的管道敷设和电气配线中的管道穿线吗?还是套电缆敷设和其他什么?2.电缆安装可以套电气配管和电气配线?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气工程当中的配管配线,是分别按规格套用配管、配线定额的,电缆敷设单独套用电缆敷设定额(也是按规格的)
2015-09-11 16:51:38
-
已采纳
1.消防系统的电缆管内敷设怎么套定额?一般选用的是绞线,如RVS2*0.5,选用电气中多芯线定额,也就是配线定额
是套配管配线中电气配管的管道敷设和电气配线中的管道穿线吗?电气配线中的管道穿线
还是套电缆敷设和其他什么?
2.电缆安装可以套电气配管和电气配线? 应该选用电缆的相关定额,如KVV8*1.5,是控制电缆
2015-09-06 14:13:55
-
已采纳
1.消防系统的电缆管内敷设怎么套定额? 套二册电气中的电缆或者控制电缆定额。
是套配管配线中电气配管的管道敷设和电气配线中的管道穿线吗? 不是
还是套电缆敷设和其他什么?2.电缆安装可以套电气配管和电气配线? 电缆敷设就按最大截面套电缆敷设定额。电线穿管才需要套配管和电气配线定额
2015-09-06 14:15:31
-
1.消防系统的电缆管内敷设怎么套定额?是套配管配线中电气配管的管道敷设和电气配线中的管道穿线吗?还是套电缆敷设和其他什么?2.电缆安装可以套电气配管和电气配线?
1.消防系统的电缆管内敷设套一个电缆敷设和一个电缆保护管的定额子目即可。不是配管配线中电气配管的管道敷设和电气配线中的管道穿线。
2.电缆安装不套电气配管和电气配线。
2015-09-06 14:29:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看