tangqian 2015-09-06 17:24:59 | 辽宁省 土建 | 4026查看 2回答
板配筋隔一布一问题
我们审计另一家单位的钢筋工程量,在板配筋问题上出现了如下争议: 1) 我们认为板配筋示意图第6条应为板上部钢筋搭接范围的示意,11g图集第92、93页; 2) 我们认为板配筋示意图第8条符合图集关于板上部钢筋隔一布一的配筋方式,图集说明详见第39、40页,钢筋排布11g图集第 94页; 3) 板配筋示意图中第6条仅适用于第8条中50%拉通纵筋,并不适用于50%截断纵筋; 4)另一家单位认为,第8条中50%截断钢筋应按第6条示意中间连接设计总说明中φ8的分布钢筋。 请问各位大虾我们两家单位的哪儿种理解是正确的。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
说明已清楚注明:①第6点为顶筋的搭接长度应满足该点要求;
②而第7、第8点是指顶部钢筋的搭接形式;钢筋做法既要满足6点的搭接长度,也要按7、8的搭接形式要求施工(以上个人观点供参考)2015-09-07 08:24:15
-
你好:还要集合图纸中标注的钢筋来做研究,说明里说了太多,第6条没有说中间的搭接是什么钢筋(面筋、温度筋)。加我709285215一同来研究一下。
1) 我们认为板配筋示意图第6条应为板上部钢筋搭接范围的示意,11g图集第92、93页;——不对的,11g图集第92、93页是用于通长的面筋的做法。搭接长度按接头的百分率来处理。应该是按94页分离式配筋。
2) 我们认为板配筋示意图第8条符合图集关于板上部钢筋隔一布一的配筋方式,图集说明详见第39、40页,钢筋排布11g图集第 94页;——这里没有问题。3) 板配筋示意图中第6条仅适用于第8条中50%拉通纵筋,并不适用于50%截断纵筋;——不对的,第6条是没有说有拉通筋。只是说了负筋挑出长度和中间筋与支座负筋的搭接要求。
4)另一家单位认为,第8条中50%截断钢筋应按第6条示意中间连接设计总说明中φ8的分布钢筋。——不对。2015-09-06 17:41:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看