教主 2015-09-07 00:22:32 | 四川省 云翻样 | 901查看 3回答
非框架梁锚固
当非框架梁某一跨有抗纽腰筋时,底筋好像是一个锚固长度,但算出来为12d正确吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场施工时,带抗扭筋非框架梁,梁底筋应取锚固长度,不能直锚时弯折平直长度为15D,软件中计算出的12D是错误的,遇到这种梁,在属性里改为框架梁,非抗震就可以了。
2015-09-07 21:30:41
-
当非框架梁某一跨有抗纽腰筋时,底筋好像是一个锚固长度,但算出来为12d正确吗?
你好:按照平法要求是有问题的。应该是同上部受力筋一样了。
2015-09-07 06:39:27
-
你好,当非框架梁某一跨有抗纽腰筋时,底筋好像是一个锚固长度,但算出来为12d是正确的。
2015-09-07 06:45:56
-
请问下,当非框架梁采用弯锚时,图集上要求弯锚平直段≥0.6lab,如果平直段小于0.6lab该怎样处理这个节点,下部纵筋也存在这个问题当不能直锚时采用弯锚,弯锚平直段不够0.6lab.
-
请问下,当非框架梁采用弯锚时,图集上要求弯锚平直段≥0.6lab,如果平直段小于0.6lab该怎样处理这个节点,下部纵筋也存在这个问题当不能直锚时采用弯锚,弯锚平直段不够0.6lab.
-
框架梁节点设置中,以柱为支座锚固长度能取消0.5*hc+5d吗?保留Lae,剪力墙结构中,暗柱支座较长,施工中取Lae就满足了,增加一个这样的节点可以吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看