• 河北2012关于柱梁板模板超高增加费的问题。图形中套定额

    一层的框架小楼,-2.000是承台底标高,+4.000是1层顶标高,底标高为正负0。然后我柱梁板都画完了。图形中定义基础层低标高为-2和一层低标高为正负0,二层低标高为4.000。然后套模板的时候用超高模板,超过3.6米套用。软件中的情况是从正负0到4米,1个超高增加费。然而实际是模板从-2.000到4.000 .实际是先打混凝土然后在回填正负0以下的。那么请问图形中的柱梁板如何套那个超高增加费,一个不对,两个也不对,层高摆在那。求高手图形中套定额看下。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这种情况的话,你的柱子就放在一层中定义,就是说把它放在基础层或者放在一层,然后把柱子的标高直接改了,就是说从一层直接把底标高改到基础上,基础层就不画了,然后再计算超高就正确了

    你可以复制一个图形,只计算柱子模板