• 如图应急灯线路会是哪种方式

    如图,有2种应急灯吊顶内布线方式,哪种是对的,望解释一下。另外工程量怎么算,可以列个式子吗。我就是不知道预留长度以及弯曲部分怎么算。希望解释一下,谢谢。

    预留长度

    问题补充:忘了说一下下面那张图水平方向也是4m

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,现场施工肯定是按第2张走

    水平方向

     计算式: KBG20:1.35+0.2+4吊顶内长度

                   15的金属软管:0.2*4

                   BV:(0.5+0.4)箱内预留+1.35+0.2箱高差+4吊顶内长度

                           +(0.2*4)灯具接线预留)*4 

                    墙面暗敷的话   可能还会有墙面开槽1.35+0.2

    2015-09-08 22:08:16 

  • 2种应急灯吊顶内布线方式,第2个图片是正确的。

    2015-09-08 11:57:35 

  • 答:就线路问题第二个是对的。

    关于各电气设备的导线预留长度定额规定见下图

    关于弯曲部分不知道你是指啥,一般导线是不计算弯曲增加长度的(只有电缆可以算)

    答疑解惑

     

    2015-09-08 13:42:16 

  • 第二幅图比较合理: KBG20:(1.35箱高差+4吊顶内长度 BV:(0.5+0.4)箱内预留+1.35箱高差+4吊顶内长度+(0.2*7)灯具接线预留)*3   可能还会有墙面开槽1.35

    2015-09-08 12:06:23 

  • 现场施工肯定是按第1张走,因为电管不能有三通。

    KBG20=1.35箱高差+4吊顶内长度+0.2*8吊顶内上下翻 =6.95

    NHBV=[(0.5+0.4)箱内预留+1.35箱高差+0.2*8吊顶内上下翻+4吊顶内长度]*3(L3、N、PE) =23.55

    或NHBV-4*2.5=[(0.5+0.4)箱内预留+1.35箱高差+0.2*8+4吊顶内长度]*4 =31.4

    2015-09-09 09:06:58 