冰魄 2015-09-08 11:16:06 | 上海市 安装 | 663查看 5回答
如图应急灯线路会是哪种方式
如图,有2种应急灯吊顶内布线方式,哪种是对的,望解释一下。另外工程量怎么算,可以列个式子吗。我就是不知道预留长度以及弯曲部分怎么算。希望解释一下,谢谢。问题补充:忘了说一下下面那张图水平方向也是4m
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,现场施工肯定是按第2张走
计算式: KBG20:1.35+0.2+4吊顶内长度
15的金属软管:0.2*4
BV:(0.5+0.4)箱内预留+1.35+0.2箱高差+4吊顶内长度
+(0.2*4)灯具接线预留)*4
墙面暗敷的话 可能还会有墙面开槽1.35+0.2
2015-09-08 22:08:16
-
2种应急灯吊顶内布线方式,第2个图片是正确的。
2015-09-08 11:57:35
-
答:就线路问题第二个是对的。
关于各电气设备的导线预留长度定额规定见下图
关于弯曲部分不知道你是指啥,一般导线是不计算弯曲增加长度的(只有电缆可以算)
2015-09-08 13:42:16
-
第二幅图比较合理: KBG20:(1.35箱高差+4吊顶内长度 BV:(0.5+0.4)箱内预留+1.35箱高差+4吊顶内长度+(0.2*7)灯具接线预留)*3 可能还会有墙面开槽1.35
2015-09-08 12:06:23
-
现场施工肯定是按第1张走,因为电管不能有三通。
KBG20=1.35箱高差+4吊顶内长度+0.2*8吊顶内上下翻 =6.95
NHBV=[(0.5+0.4)箱内预留+1.35箱高差+0.2*8吊顶内上下翻+4吊顶内长度]*3(L3、N、PE) =23.55
或NHBV-4*2.5=[(0.5+0.4)箱内预留+1.35箱高差+0.2*8+4吊顶内长度]*4 =31.4
2015-09-09 09:06:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看