• 水泵房的几个疑问

    第一个疑问:水泵房的管道安装应该套工业管道,我一直没找到出处,我想问下这个管道包含消火栓、喷淋管道? 其他管道还按给排水章节的套? 第二:一般情况下,消火栓和喷淋管道用的镀锌钢管沟槽连接,工业管道章节中没合适的子目,难道要套那个子目?套低压无缝钢管螺纹连接么? 第三:管道安装不包含管件的安装,管件要按三通、弯头等统计出来,分别记取安装和主材费用? 第四:管道工程量计算的时间按中心线不扣除阀门、管件的长度? 第五:水泵房的管道按工业管道套价,其他的按给排水和消防套价,我想问下明确的分界点在哪?从哪开始算做工业管道?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水泵房的管道安装应该套工业管道,我一直没找到出处,我想问下这个管道包含消火栓、喷淋管道?

    只要是在消防泵房内的管道

     第二:一般情况下,消火栓和喷淋管道用的镀锌钢管沟槽连接,工业管道章节中没合适的子目,难道要套那个子目?套低压无缝钢管螺纹连接么? 有些地区补充了相应的定额

    第三:管道安装不包含管件的安装,管件要按三通、弯头等统计出来,分别记取安装和主材费用?是的

     第四:管道工程量计算的时间按中心线不扣除阀门、管件的长度?对

     第五:水泵房的管道按工业管道套价,其他的按给排水和消防套价,我想问下明确的分界点在哪?从哪开始算做工业管道?一般按泵房外墙为界,泵房外墙以内按工艺管道,泵房外墙以外按相应专业

    2015-09-08 15:52:45 

  • 第一:水泵房的管道安装应该套工业管道,这个管道包泵房中所有管道包括消火栓、喷淋管。

    第二:一般情况下,消火栓和喷淋管道用的镀锌钢管沟槽连接,可以套消防或给排水部分的定额子目。

     第三:工业管道安装不包含管件的安装,管件要按三通、弯头等统计出来,分别记取安装和主材费用。

     第四:是的管道工程量计算的时按中心线不扣除阀门、管件的长度。

    第五:水泵房的管道按工业管道套价,其他的按给排水和消防套价,明确的分界点在进出泵房1.5米处。

    2015-09-09 10:50:06 