AUTOCAD 2007 2015-09-09 08:38:12 | 辽宁省 其他专业 | 1264查看 6回答
栏板水平钢筋施工方法的问题
广联达GGJ中,栏板水平钢筋遇墙,柱时,采用预埋的方式,预埋深度是10d。 问题:在实际施工中墙,柱的四个侧面都是一次性支模的,怎么给栏板水平筋预留孔洞?另外预埋深度10d是什么规范上看到的数据啊?问题补充:其我就是想问现场栏板的水平筋是怎么布置的!!!是后植筋还是怎么做的。。。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
栏板水平筋既可以预埋也可以后植。预埋是在柱、墙钢筋安装结束后关模前在栏板位置按栏板筋的锚固长度和预留长度将钢筋固定在柱墙钢筋骨架上,将预留长度筋向下弯折,待混凝土浇捣结束拆模时将预留筋长度拨出。
2015-09-10 10:12:03
-
与模板无关系,10d是钢筋在墙或柱上的植筋深度(施工顺序:绑墙或柱钢筋----支墙或柱模板----浇筑墙或柱砼----养护 ----拆除墙或柱模板---在墙或柱上植栏板水平钢筋)。
2015-09-10 09:27:30
-
这与你的施工要求或方式有关,钢筋是可以用预埋或植筋的方法;对于支模的预留孔,你是做啥用的,钢筋的预留是不会这样施工的,如果其它方面的小方孔,这就要在模板位置支相应的孔洞尺寸的模板,如果比较小时,也可以拆除模板后进行凿孔。
2015-09-09 08:42:51
-
预埋钢筋按照锚固长度计算,规范规定任何钢筋锚固长度均不小于250mm。一般植筋类锚固长度均为10d,设计没有具体要求的时候均是按照10d植筋深度。
2015-09-09 09:11:10
-
答:竹木模板可以钻孔插预留钢筋的,钢模板也可钻孔的,但是钢模板一般是贴钢模预埋90度角的留,拆模后,把贴着钢模的取出。
2015-09-09 09:01:26
-
广联达GGJ中,栏板水平钢筋遇墙,柱时,采用预埋的方式,预埋深度是10d。问题:在实际施工中墙,柱的四个侧面都是一次性支模的,怎么给栏板水平筋预留孔洞?另外预埋深度10d是什么规范上看到的数据啊?
【如果说钢筋预埋就不会是10d了,应该是锚固长度。你所说的10d是采用植筋的。与模板无关了。】
2015-09-09 09:08:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看