• 砌筑加气块预留临时洞口时需要加过梁吗?(洞口超过1m2)

    是临时洞口,方便施工过人的那个洞口。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    需要设置过梁

    原因:1.你说的是填充墙上的施工洞吧,方便不同单元的房间在本层行走、运输物料?

    2.加气块一般长600,洞口宽肯定大于这个尺寸。

    3.过梁可以现浇,当然也可以加筋砖过梁。

    4.施工洞封堵要留意,如果以后这面墙需要做涂料,抹灰该挂网的挂网,防止开裂,影响美观。

    过梁

    2015-09-09 10:36:24 

  • 亲:临时过人的小洞口好像现场一般没设过梁。个人认为应该设置过梁:300-600设置钢筋砖过梁、大于600设置混凝土过梁。

    2015-09-09 09:57:47 

  • 超过一米的施工洞预留,顶部可以留成向上逐步搓茬的三角形状,在灰缝中预留上拉结筋。

    2015-09-09 09:55:58 

  • 只要是洞口宽度超过300mm的都要设置过梁的

    2015-09-09 09:51:58 

  • 你好:预留临时洞口,需要设置过梁。

    2015-09-09 10:02:54 