陈晓晓 2015-09-09 17:19:56 | 广东省 土建 | 2109查看 3回答
广东定额里脚手架
这是广东10定额1204页的一段关于里脚手架的计算说明,这里指的是超过3.6的高度大于0.6就要计算一次调增子目?例如层高5.4是计算一次调增子目还是两次?; 还是说每超过1.2米就要计算一次调增子目,超过高度不足1.2米,不计算!层高不足0.6米不计算里脚手架?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是广东10定额1204页的一段关于里脚手架的计算说明,这里指的是超过3.6的高度是1.2m≥h≥0.6m【是包含1.2和0.6m】就要计算一次调增子目,高度小于0.6m【超高部分高度h<0.6m,不包含0.6m】时不计算。
例如层高5.4m,那么5.4-3.6=1.8m是计算两次【1.2m一次,0.6m一次】
2015-09-09 17:40:54
-
这是广东10定额1204页的一段关于里脚手架的计算说明,这里指的是超过3.6的高度大于0.6就要计算一次调增子目?例如层高5.4是计算一次调增子目还是两次?; 还是说每超过1.2米就要计算一次调增子目,超过高度不足1.2米,不计算!层高不足0.6米不计算里脚手架?
这里的意思就是超过3.6米以后,如果超过部分不足0.6米时不再计算增加,超过3.6以后大于0.6到1.2米之间算一个增加层.如层高为5.4米时,5.4-3.6=1.2米,满足超过3.6米后1.2米,算一个增加子目,如果是层高5.2米时,5.2-3.6=1米,超过3.6米后1米高,大于0.6,也应计算一个增加子目,如果是4米时,4米-3.6=0.4米,它小于0.6米,它就不计算增加子目了.
2015-09-09 20:37:40
-
3.6-5.4M是增加层的基本层高计算一次。
2015-09-10 04:55:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看