• GQI2013(空调) 在计算电线时,用电气设备识别的空调机组只能显示二维模型,影响预留怎么办?

    如图,空调新风机组的尺寸为5400*2500*2000,实际施工时肯定有预留长度,但软件识别时只能显示二维图形,无法准确计算预留长度,该怎么处理好?

    预留长度

    GQI

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,你在电气设备中把空调机组识别类型改成电动机,软件就会预留0.5米。你自己可以试一下。

    注意你用电线是不给预留的。只有电缆至电机才预留0.5米,这是计算规则。

     

    你要学习你们当地的计算规则啊,我是河北的。我说计算规则是软件内是这样设置的意思。

    2015-09-10 11:26:30 

  • 你可以采用将空调风机识别成配电箱,箱体尺寸按照预留的半周长的尺寸输入,软件会自动预留

    2015-09-10 10:50:32 