• 地下室是否应算超高降效

    “重庆地区按08定额”:地下室是否应计算超高降效费,檐高如何确定?(垂直机械布置地下室) 定额只明确了垂直运输是要算地下室,但是超高降效并没有明确。

    檐高

    问题补充:垂直机械是布置在地下室的,这种情况地下室到底算不算超高降效费?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    重庆地区按08定额”:地下室不能计算超高降效费【因为超高降效费是从室外地坪开始,建筑物檐口高度超过20m及以上的建筑才允许计算】。

    檐口高度是指设计室外地坪至檐口的高度。突出主体建筑屋顶的单层电梯间、楼梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。

    地下室是高层(主楼部分)±0.00以下的车库,相当于是主楼部分,垂直运输机械是布置在地下室时可以考虑垂直运输高度从地下室至檐口计算【即地下室可以计算垂直运输费用】,但不能计算超高降效费【定额计算规则说得很明确】。

     

    檐

     

    2015-09-10 11:56:44 

  • “重庆地区按08定额”:地下室是否应计算超高降效费,檐高如何确定?(垂直机械布置地下室) 定额只明确了垂直运输是要算地下室,但是超高降效并没有明确。


    问题补充:

    垂直机械是布置在地下室的,这种情况地下室到底算不算超高降效费?

     

    回复;不应计算超高降效费,

    2015-09-10 12:34:05 

  • 我也是重庆地区的,才做完一个超高层项目,也遇到过着个问题,现已解决,针对你这项目肯定遇到过这3个问题的算量计价问题(1)综合脚手架(2)垂直运输 (3) 超高降效 ,针对地下室有3个文件可以参考,一为你截图的重庆08定额说明,二是综合解释一2.12.2条。三是综合解释二的2.5.1.这几个文件均可在计价文件的帮助中找到。然后如何计算一切都能明白了

    2015-09-10 14:34:39 

  • 超高降效是超过一定的高度工人上到高处需要时间造成效率降低,地下室一般不存在工人工作效率降低的。

    2015-09-10 15:01:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!