水之专注 2015-09-10 11:53:23 | 河北省 土建 | 1510查看 5回答
约束边缘构件一定有加强区吗
在暗柱大样图中,图纸中有的标示出阴影区范围,有的没有标志阴影范围。但总说明中说明都有。请问约束边缘构件一定有加强区吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在暗柱大样图中,图纸中有的标示出阴影区范围,有的没有标志阴影范围。但总说明中说明都有。请问约束边缘构件一定有加强区吗?
回答:约束边缘构件肯定有加强区,构造边缘构件不一定有加强区
2015-09-10 15:29:43
-
不一定有,这个应该按图上有的位置设置,没有的位置不用
2015-09-10 11:57:19
-
在暗柱大样图中,图纸中有的标示出阴影区范围,有的没有标志阴影范围:
一般情况是标示出阴影区范围的为约束边缘柱,没有标志阴影范围为构造边缘柱。钢筋的配置你按结构图纸来标注就可以。
2015-09-10 13:31:20
-
在暗柱大样图中,图纸中有的标示出阴影区范围,有的没有标志阴影范围。但总说明中说明都有。请问约束边缘构件一定有加强区吗
答:按11G的要求设置的,设计和图集都有明确的要求。Lc。区非阴影。
2015-09-10 14:08:55
-
不一定!一般是根据图纸的标注进行确认(即非阴影区)。
如果图纸总说明中说都有,而标注的却是有的没有,建议联系设计进行确认!
另外送你一段话:来源于13G101.好好看看!
2015-09-14 21:47:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看