• 电气配管立面计算方法

    麻烦请教各位。如图所示,配电箱出来又16个回路,那么配管立管是,每个回路按照对应规范分别计算吗?还是16个回路立管可以走一根管。谢谢!水平管肯定是走的一根管吧?

    配电箱

    配管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 每个回路按照对应规范分别计算吗?都分别计算

    还是16个回路立管可以走一根管。 每个回路单独一根管

    2015-09-11 15:05:37 

  • 你好,按系统图计算即可,每个回路单独走管。

    你的意思是平面图一个CAD线代表了16个回路,但是还要分别统计。16个回路不会都走一个管。

    2015-09-11 22:03:46 

  • 错误,每个回路单独一根管线,共计16个回路。

    2020-03-08 17:24:53 