• 高层建筑电井中电缆敷设

    竖直通道电缆敷设定额适用于20m(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用,否则不适用。高层建筑的电井中的电缆适用吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 高层建筑的电井中的电缆适用吗

    ——:适用啊

    您的电井就是竖直通道啊

    2015-09-11 16:40:41 

  • 电缆井不适用,他有楼层不是通道。电梯井才是竖直通道,但他的电源电缆是安在电缆井中。

    2015-09-11 16:44:11 

  • 不适用,因为你的电井中和通道中的敷设方法不一样,一般电缆井中的电缆基本都是穿桥架敷设的

    2015-09-11 18:23:27 

  • 电井里如果是上下贯通的,适用。如果打混凝土地面则不适用。

    2015-09-11 19:44:33 

  • 高层建筑的电井中的电缆敷设就适用于此条说明,见定额解释续71页。

    2015-09-12 08:48:28 