此地无垠 2012-12-20 16:19:14 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1359查看 10回答
关于剪力墙暗柱
剪力墙暗柱大样是这样表示的(如下图) 1.非阴影区是什么意思? 2.剪力墙竖向钢筋也体现在了暗柱配筋中,如果布置上那么与纵筋数不符,如果不布置那么箍筋没法设置。这样的暗柱应该怎样处理才是对的? 希望有直观的您定义完的截图。
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙暗柱大样是这样表示的(如下图) 1.非阴影区是什么意思? 2.剪力墙竖向钢筋也体现在了暗柱配筋中,如果布置上那么与纵筋数不符,如果不布置那么箍筋没法设置。这样的暗柱应该怎样处理才是对的? 希望有直观的您定义完的截图。 【这是约束边缘构件,给你定义一个】 输入 1 就是定位约束边缘构件的界线,
2012-12-20 16:22:26
-
非阴影部分如何解释可以看钢筋标准图集,按标准图集规定剪力墙竖向钢筋在暗柱中可不布置,规定 剪力墙水平筋是通过暗柱设置。
2012-12-21 12:06:48
-
同意楼上说法
2012-12-20 16:30:23
-
先建立一个L型的暗柱,然后进行截面编辑,把图上的钢筋都输入到里面就行了
2012-12-20 18:36:56
-
剪力墙暗柱大样是这样表示的(如下图) 1.非阴影区是什么意思? 2.剪力墙竖向钢筋也体现在了暗柱配筋中,如果布置上那么与纵筋数不符,如果不布置那么箍筋没法设置。这样的暗柱应该怎样处理才是对的? 希望有直观的您定义完的截图 答复;.非阴影区没有其他意义,定义一个异形柱就OK了
2012-12-21 07:41:44
-
给你介绍一下遇上这样的问题的自我解决方法:点击软件界面的“帮助”—“文字帮助”—“新特性”—“异形柱界面编辑”。这里就是教程,你遇到各种问题在“文字帮助”里都能够找到解决的办法。
2012-12-22 14:55:27
-
阴影区域就是剪力墙的约束边缘构件 暗柱 端柱 转角柱等
2012-12-21 09:06:16
-
阴影区域为剪力墙约束边缘构件,暗柱定义暗柱,阴影部分在其他钢筋里输入。
2012-12-21 09:01:45
-
1.非阴影区是什么意思? 是暗柱和墙连接区的过渡区的意思,此部分是墙而不是柱。 2.剪力墙竖向钢筋也体现在了暗柱配筋中,如果布置上那么与纵筋数不符,如果不布置那么箍筋没法设置。这样的暗柱应该怎样处理才是对的? 把非阴影区的钢筋在墙中定义。
2012-12-21 10:26:18
-
同意各位师傅的意见。
2012-12-21 10:43:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看