• 板面有跨板受力筋的情况下还需要布温度筋吗?

    如题,结构说明中温度筋是C6@200*200,那板面已有双向跨板受力筋的情况下还需要布置温度筋吗?X向有跨板受力筋Y向有负筋的情况下是不是只用在Y向布温度筋?

    问题补充:X向有跨板受力筋,不是在这块板伸出一段而是跨过这块板的,Y向两端有负筋是不是只用在Y向布温度筋? 还有一种情况,X向两端有负筋,Y向没有负筋没有跨板受力筋,那是不是应该在X向布温度筋Y向只布面筋?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是否需要布温度筋,要依据设计要求的。

    2015-09-13 14:30:06 

  • 如题,结构说明中温度筋是C6@200*200,那板面已有双向跨板受力筋的情况下还需要布置温度筋吗?X向有跨板受力筋Y向有负筋的情况下是不是只用在Y向布温度筋

    答:双层双向布置了,不再布置温度。当屋面层,底筋双向,面筋没有拉通,板的中部没有面筋时,附加温度筋。