• 人防门框墙配筋

    请问下图这个a1 a2是不是对不上,洞口两遍都是400,而a1=100,图集上a1是到墙边的。图2的建筑面层高度是不是加到洞口下部高度里面?

    人防门

    框墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    a1、a2按照图纸上面给出的数,分别输入对应的尺寸就行,看截图

    答疑解惑

    2015-09-14 07:29:21 

  • 请问下图这个a1 a2是不是对不上,洞口两遍都是400,而a1=100,图集上a1是到墙边的。

    这样就是图纸设计有问题,或者此处的A1不是标注的本处的人防墙

    图2的建筑面层高度是不是加到洞口下部高度里面?

    这个要不要加就要看你的楼层设置,只要你相对标高都设置正确就可以了,不会影响你的计量结果的