• 请问这里的箍筋加密@100怎么操作?

    请问这里的箍筋加密@100怎么操作?

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2.是说明您的带有×标志的柱的箍筋间距都是100的,是全部间距都是加密

    3.这个是说明您的KZ在与CKL相连的时候,这几个楼层是全层加密的,箍筋间距都是100的

    2015-09-14 11:36:06 

  • 可以在标高4.1m~7.97m、12.1m~14m处的柱属性中改一下箍筋间距,改为@100.

    2015-09-14 11:35:10 

  • 这个就是柱定位图中有标*的柱子,在这几层是要加密的!因为软件中的钢筋属性是公共属性,所以当同编号的柱有几个是带*号的时候,就把这几个柱子选中,修改构件名称,如KZ1改成KZ1*,再修改箍筋的属性就可以了!

    2015-09-14 11:55:33 

  • 在柱钢筋定义界面,有个上下加密范围,你按照图纸要求输上就行了

    2015-09-14 14:42:21 

  • 直接设置箍筋为@100就可以的

    2015-09-14 11:33:45 

  • 先给你分析一下,不能在柱子的箍筋里面修改,因为箍筋的底色是蓝色,公用属性,改了,所有的都加密了。。‘ 两种办法处理1,选择带*号的,在原有的柱子名称后面加后缀,这样在修改箍筋就不会所有的都修改了。。 2,柱子的属性里面还有一个上下加密区,是私有属性,选中需要加密的柱子,在里面输入层高即可,看下图

    2015-09-14 11:57:00 