• 水电安装电线算量有关问题

    如图所示,图中电线具体算法怎么算,灯的距离2米左右,本人一直做的土建,刚接触水电,其他的还好,就是电线这块不知道怎么算,希望大家给点指导

    算量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管和线,按图纸测量,但是注意顶板至开关的高度,这段立管要计算,配线的根数按图示考虑

    2015-09-14 15:35:55 

  • 你好:图中电线的算法,假设按你讲的灯的间距为2米,看图中在线路上画有一小斜线,旁边标有数字3,表示这一段是三根电线,不标注的的是二根线,那灯间的电线是3*2*6+2*2=40m。到门灯按水平距离计算长度*2根电线,到开关按水平长度+垂直部分*4根电线。

    2015-09-14 15:48:10 

  • 管内穿线工程量=(配管长度+配电箱预留长度)*根数

    CAD图中看到的红线或者其他颜色的线就是水平方向的配管长度,垂直方向的长度要根据开关或者插座的离地距离计算,同时还要注意线路走的方向。比如其中一条回路3:(户内配电箱至照明)

    ZR-BV-3*2.5-SC20 CC(3)这个表示此条回路的走线型号及走向方式,其中BV表示单股电线,3*2.5表示3根直径2.5MM的电线,一般是火线、零线、地线,SC20表示电线在DN20的镀锌钢管内穿过,CC表示沿天棚走线(如果是插座可能表示为FC CC表示沿地面然后沿墙面走线)附计算式:(0.9[出箱半周长长度]+((14.43+2.78+7.5+8.83+5.4+0.8*2)[水平]+(3.6+3.6*3)[垂直])[水平及垂直方向+3*0.3[灯串联预留])*3,以上数量是举例子。出箱半周长是线从户内配电箱出来预留的长度,你给的图示中灯是串联的所以会有等相互串联预留长度。如果是一个开关控制一个灯是不计算预留长度的,定额中已经包含

    2015-09-16 16:29:02 