• 剪力墙端柱箍筋计算问题

    地下室端柱,底板标高-4.60m,顶板高度-0.03m,剪力墙顶部有300*600暗梁,端柱箍筋C10@100/150(2),为什么计算出52根箍筋,混凝土强度C40,钢筋接头电渣压力焊

    暗梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你看一下钢筋三维,箍筋是不是伸到下一层里了,如下图

    板标高

     

    2015-09-15 22:05:27 

  • 你好:把你软件里计算的公式截图来看看,才能知道是什么原因算了52道箍筋。

    2015-09-16 06:27:53 

  • 地下室端柱,底板标高-4.60m,顶板高度-0.03m,剪力墙顶部有300*600暗梁,端柱箍筋C10@100/150(2),为什么计算出52根箍筋,混凝土强度C40,钢筋接头电渣压力焊

    这应该是你设置为基础顶为嵌固部位,加密区1/3净高,加上上部节点区中箍筋加密及暗梁下部加密区长度再加上基础内的箍筋总和为52根.看你的设置是否是这样的.