• 剪力墙底暗梁与梁

    图纸说明,剪力墙下无梁时,设置暗梁。如图所示,基础连梁的长度两个柱子之间的长度?还是只有剪力墙断开之间的长度,剩下剪力墙地下为暗梁?

    连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明,剪力墙下无梁时,设置暗梁。如图所示,基础连梁的长度两个柱子之间的长度?还是只有剪力墙断开之间的长度,剩下剪力墙地下为暗梁?【你的理解是对的,只有剪力墙断开之间的长度有连梁,剩下剪力墙地下为暗梁】

    2012-12-14 14:32:14 

  • 根据你这个图纸说明,剪力墙下无梁时,设置暗梁。如图所示,,有DKL或基础连梁的地方不用设置,还剪力墙断开之间也不用设置,剩下剪力墙底下才设置暗梁。

    2012-12-14 14:34:29 