• 关于跨板受力筋布置超出板的范围的问题。

    请问一下,跨板受力筋在钢筋三维显示下,超出了板的范围(即没有板的地方也出现了钢筋),经验证会影响钢筋量。请问该问题如何很好的解决?谢谢。

    受力筋布置

    问题补充:已经打过热线,但无法解决。好像现在都是一些没有经验的小妹妹做客服。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,这个跟自己布置钢筋的实际来出钢筋的! 您的板右边没有钢筋,应该修改它的钢筋出边距离! 如下图,您应该按照下面的钢筋来布置!不然如果您按照上面的钢筋布置的话,肯定会多算出来的地方的!

    钢筋三维

    2012-12-17 09:47:32 

  • 这可能是跟你布置范围有关,或你去我资料加我Q,我帮你看下。

    2012-12-13 17:33:46 

  • 选中该跨板受力筋,调整它的布筋范围,选中后,点击边界线上的小方块,把它拖至你需要的位置再点一下就行了。

    2012-12-13 19:01:33 

  • 你好 你可以试一下分割板 再定义钢筋 应该可以解决

    2012-12-14 11:33:54 