• 11G图集钢筋计算

    1、在计算悬挑板的受力筋根数时,悬挑的那端是否需要扣除保护层厚度,即(净跨长-起步间距-保护层厚度)/间距+1?还是不需要-保护层厚度; 2、剪力墙纵筋,若为绑扎搭接,基础纵筋短的=弯折+筏板厚-保护层+1.2Lae,长的=弯折+筏板厚-保护层+(1.2Lae+500)搭接错开距离+1.2Lae, 同样在算屋顶层纵筋时,短的比长的要多扣个+(1.2Lae+500), 这几点理解的对吗? 3、梁的纵筋若为绑扎搭接,需要算搭接区箍筋加密吗? 希望高人指点,感激不尽!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在计算悬挑板的受力筋根数时,悬挑的那端是否需要扣除保护层厚度,即(净跨长-起步间距-保护层厚度)/间距+1?还是不需要-保护层厚度;?你好:应该是(板长-保护层厚度*2)/间距+1,由于是悬挑板只要扣减保护层就开始布置主筋了。

    2、剪力墙纵筋,若为绑扎搭接,基础纵筋短的=弯折+筏板厚-保护层+1.2Lae,长的=弯折+筏板厚-保护层+(1.2Lae+500)搭接错开距离+1.2Lae, 同样在算屋顶层纵筋时,短的比长的要多扣个+(1.2Lae+500), 这几点理解的对吗?你好:不一定对,因为基础纵筋短的=弯折+筏板厚-保护层+1.2Lae,长的=弯折+筏板厚-保护层+(1.2Lae+500)搭接错开距离+1.2Lae,这个仅用于一二级抗震等级的底部加强区部位,顶层有可能不是加强区了,所以说是不一定对,顶层如果是加强区就对了。

     3、梁的纵筋若为绑扎搭接,需要算搭接区箍筋加密吗? 希望高人指点,感激不尽!你好:按规范要求是要计算的,可是软件里没有计算,只能手工计算后加上去。

    错开距离

     

    搭接错开


    答疑解惑

    2015-09-17 06:03:25 

  • 1、在计算悬挑板的受力筋根数时,悬挑的那端是否需要扣除保护层厚度,即(净跨长-起步间距-保护层厚度)/间距+1?还是不需要-保护层厚度; 2、剪力墙纵筋,若为绑扎搭接,基础纵筋短的=弯折+筏板厚-保护层+1.2Lae,长的=弯折+筏板厚-保护层+(1.2Lae+500)搭接错开距离+1.2Lae, 同样在算屋顶层纵筋时,短的比长的要多扣个+(1.2Lae+500), 这几点理解的对吗? 3、梁的纵筋若为绑扎搭接,需要算搭接区箍筋加密吗?

    1.在计算悬挑板的受力筋根数时,悬挑的那端也需要扣除保护层厚度。

    2.这个理解是对的。

    3.梁的纵筋若为绑扎搭接,需要算搭接区箍筋加密的。

    2015-09-17 07:32:48 

  • 1、在计算悬挑板的受力筋根数时,悬挑的那端是否需要扣除保护层厚度,

    应该是箍筋根数为(净跨长-起步间距-保护层厚度)/间距+1

    2、剪力墙纵筋,若为绑扎搭接,基础纵筋短的=弯折+筏板厚-保护层+1.2Lae,长的=弯折+筏板厚-保护层+(1.2Lae+500)搭接错开距离+1.2Lae, 同样在算屋顶层纵筋时,短的比长的要多扣个+(1.2Lae+500), 这几点理解的对吗?

    是的

    3、梁的纵筋若为绑扎搭接,需要算搭接区箍筋加密吗

    梁的搭接区需要算箍筋加密

    2015-09-17 08:39:25 

  • 1、在计算悬挑板的受力筋根数时,悬挑的两个端部均应按照设计要求扣除保护层厚度。

    分布筋根数=(悬挑板悬挑长度L-起步间距-保护层厚度)/间距+1

    2、剪力墙纵筋,若为绑扎搭接,基础纵筋短的=弯折+筏板厚-保护层+1.2Lae,长的=弯折+筏板厚-保护层+(1.2Lae+500)搭接错开距离+1.2Lae, 同样在算屋顶层纵筋时,短的比长的要多扣个+(1.2Lae+500), 这几点理解的对吗?

    是的.但是,墙体基础插筋的锚固长度不一定是筏板厚度,应该按照11G101-3图集施工。剪力墙在基础加强筋部位按照长短搭接,在其他部位可以齐头搭接。所以,应该根据施工方案施工。

    3、梁的纵筋若为绑扎搭接,需要算搭接区箍筋加密吗

    梁的搭接区需按规范加密,应该算箍筋加密。


    2015-09-17 09:38:42 

  • 1、在计算悬挑板的受力筋根数时,悬挑的那端是否需要扣除保护层厚度,即(净跨长-起步间距-保护层厚度)/间距+1?还是不需要-保护层厚度;

    要扣保护层的

     2、剪力墙纵筋,若为绑扎搭接,基础纵筋短的=弯折+筏板厚-保护层+1.2Lae,长的=弯折+筏板厚-保护层+(1.2Lae+500)搭接错开距离+1.2Lae, 同样在算屋顶层纵筋时,短的比长的要多扣个+(1.2Lae+500), 这几点理解的对吗?

    是的,你的理解很对

     3、梁的纵筋若为绑扎搭接,需要算搭接区箍筋加密吗?

    搭接区箍筋要加密的

    2015-09-16 23:41:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!