-
64****@qq.com 2015-09-17 15:54:14 | 辽宁省 安装 | 936查看 4回答
管道支架计算问题
室内管道支架正确的计算方法是什么,身旁的同行都是按照50*5的角钢计算,图纸也没给出具体计算规格就是参考图集,我想问问立管的支架怎么计算,比如就5个支架,?水平管怎么计算?谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室内管道支架一般计算方法是按照50*5的角钢计算,立管的支架是每层计算1个,水平管按3.5米计算1个。
2015-09-18 05:58:02
-
已采纳首先 应该分清你的工程是哪个专业的 工业管道 可以根据管道 管径根据施工经验估算 给排水 一般包括在内 具体看下 定额解释
2015-09-18 16:38:59
-
已采纳在安装给排水2009以后的定额里面,定额已经包含了管道支架制作和安装工程量,一般是不需要在单独计算的,包括了DN32以上的管道,DN32以下的是2009以前的规定,所以新定额解释说明只有在地下车库支架使用工程量较大时可以按实调整,所以一般不需要单独计算了。
2015-09-17 16:09:35
-
已采纳室内管道支架正确的计算方法是什么,身旁的同行都是按照50*5的角钢计算,图纸也没给出具体计算规格就是参考图集,立管的支架可以按3米一个计算,比如就5个支架,那是要看有多少米水平管,有几根立管的,水平管DN32以内是不用计算的,定额中已含,DN32以上的应该按2.5米左右计算一个支架的。
2015-09-17 16:04:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看