• 套定额的时候 有厚度100 还有增减子目 。可是我这三个板都不一样厚啊

    套定额的时候 有厚度100 还有增减子目 。可是我这三个板都不一样厚啊!! 100、150、120 话说 定额每增减子目是 增减10的 每10个10个增减 怎么把板调成120、150的啊? = =

    子目

    问题补充:套定额怎么套???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果楼梯板的厚度和休息平台板的厚度不同

    请不要选择标准参数图

    您可以利用直行楼梯+休息平台建立组合楼梯的


    追问(2015-09-17 17:51:03):
    套定额 怎么套呢??
    ——:分开啊,您单独定义的,工程量都是分开计算的


    您的定额就可以完全分开的

    因为您不是参数图,您就可以单独计算您定义的每一个直线楼梯和您的休息平台的

    套定额怎么套

    2015-09-17 17:30:53 

  • 首先你要知道北京定额楼梯定额是按多厚编制的,然后你再决定如何调整。

    2015-09-17 17:32:18 

  • 套定额的时候 有厚度100 还有增减子目 。可是我这三个板都不一样厚啊!! 100、150、120 话说 定额每增减子目是 增减10的 每10个10个增减 怎么把板调成120、150的啊? 套定额怎么套???

    套定额的时候,有厚度100,还有增减子目,你这三个板应套用楼梯板,它一般是按水平投影面积套用定额的。在套上定额后,厚度不一样时,只调整含量中的砼量即可。板厚100及增减子目是用于楼层现浇板,当板厚不同时,可以套用相应的增减子目,如120厚的板,你套用一个100厚,然后再套一个每增减10把工程量乘2,或在定额编号前乘2都 可以的。

    2015-09-17 19:25:20 