wuyuhan 2015-09-18 10:38:10 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3676查看 2回答
筏板上部钢筋遇基础梁后断开,怎样改为通长设置
求:基础是68.74*15.5m的筏板基础,筏板厚400,筏板钢筋是双层双向通长布置,但筏板上部面筋遇基础梁后断开了,不通长通过,改了属性设置为重叠布置!汇总后,筏板上部X、Y向面筋只要遇梁处还是全部断开!设置改好后,重新布置还是面筋只要遇梁处还是全部断开!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
求:基础是68.74*15.5m的筏板基础,筏板厚400,筏板钢筋是双层双向通长布置,但筏板上部面筋遇基础梁后断开了,不通长通过,改了属性设置为重叠布置!汇总后,筏板上部X、Y向面筋只要遇梁处还是全部断开!设置改好后,重新布置还是面筋只要遇梁处还是全部断开!
选择已画好的筏板主筋,然后在属性中设置筏板钢筋面筋遇基础梁不断开即可.
2015-09-18 13:56:49
-
你好,计算设置里本来就是筏板的上部钢筋遇基础主次梁是否断开?为否,你是不是调整设置为是了啊?你要改回来,然后重新计算保存即可。
2015-09-18 15:10:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看