• 水表前分水器

    水表前段安装分水器,图纸说明或者大样图中有明确标示说有分水器才能算么,那我们凭这个系统图就装了分水器是不是从甲方那也没有依据算钱。

    大样图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       水表前段安装分水器,大样图中有明确标示有分水器才能算,你凭这个系统图就装了分水器从甲方没有依据算钱。
      你们就是设计图纸上和大样图中都没有明确表明说要装分水器。而实际现场不知道是因施工方便还是什么装了分水器,甲方现在不认这块的量是正确的。
       图纸上若要求装分水器的话,设计说明或水井大样图上标分水器并有有文字说明(图例中有也可以),你们施工员说看这个系统图水表前那个横管就是分水器是没有道理的。分水器图纸图例是长方形。

    2015-09-18 20:27:43 

  • 按施工图分户水表前面没有分水器,只有控制阀门及减压阀,水表后才安装分水器。施工单位安装分水器是看错施工图导致的错误,应该自行承担责任及损失。

    2015-09-18 16:22:10 

  • 施工图没有分水器,施工单位擅自安装,且没有甲方的认可及变更单。这部分工程量甲方视为没有,损失施工方自行承担。

    因为这个分水器属于施工单位没有按图施工且没有变更及联系单等依据。

    要想解决只能是跟甲方协商处理了。

    2015-09-18 17:08:06 

  • 设计图纸没有分水器,实际施工又做了,事先没有征得甲方同意,现在甲方不认,向这种情况与监理单位要沟通好,有监理单位做甲方工作,然后去设计单位做工作,以设计变更形式发文解决问题。

    2015-09-18 16:23:20 

  • 你好:设计图纸有的,应该需要计算费用。

    2015-09-18 16:05:12 

  • 水表前段安装分水器,图纸说明或者大样图中有明确标示说有分水器才能算么,那我们凭这个系统图就装了分水器是不是从甲方那也没有依据算钱。

    是呀!因为从截图上看没有分水器,没有依据无法确认已经安装,所以需要出据设计变更或签证才可以计取。

    2015-09-18 16:06:21 

  • 你好:这种情况不应视为分水器,就是支干管,按照管径分别计算即可。

    2015-09-18 16:09:36 