cosmo 2015-09-18 17:59:37 | 广东省 安装 | 4011查看 6回答
安装防雷引下线工程量
如果在土建中钢筋工程已经是焊接连接,那么,在安装工程中的引下线利用柱内两根主筋做引下线工程量如何计算?套定额时是否需要有个系数,广东安装定额及计价应用中均未提及,是否有重复的嫌疑?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果在土建中钢筋工程已经是焊接连接,那么,在安装工程中的引下线利用柱内两根主筋做引下线工程量如何计算?套定额时是否需要有个系数,广东安装定额及计价应用中均未提及,是否有重复的嫌疑?
如果在土建中钢筋工程已经是焊接连接,在安装工程中的引下线利用柱内两根主筋做引下线工程量仍要按定额执行,定额规定与土建中钢筋工程中的焊接是有一些区别的,一般在做引下线时,按标准要求,应在焊接接头处同时附加引下线跨过接头。在顶层与避雷网连接,在自然地坪处引出测试点,这些还是有费用的,所以应按正常的定额套项。
2015-09-18 19:04:14
-
如果在土建中钢筋工程已经是焊接连接,那么,在安装工程中的引下线利用柱内两根主筋做引下线工程量如何计算?套定额时是否需要有个系数,广东安装定额及计价应用中均未提及,是否有重复的嫌疑?
答:引下线按设计图示尺寸按延长米计算即可。
关于乘以系数,利用建筑物主筋做引下线是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如果主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5.
全通定额解释汇编有关于引下线的解释,你看一下截图
2015-09-18 18:36:43
-
如果在土建中钢筋工程已经是焊接连接,那么,在安装工程中的引下线利用柱内两根主筋做引下线工程量如何计算?安装工程的引下线焊接是指柱钢筋与相应楼层的梁或圈梁钢筋焊接,每焊接2个点为1处;所以需要单独计算柱主筋与圈梁焊接,与土建焊接没有重复。
2015-09-18 18:07:29
-
在土建中钢筋工程的焊接连接正常是电渣压力焊,这不能满足防雷焊接规范的要求,在钢筋接头处都需要重新焊跨接点,所以,引下线的工作量是要算的,定额是按焊2根考虑的,超过的按比例调整,总长度乘1.039系数。
2015-09-19 07:53:23
-
如果土建中钢筋工程的钢筋连接是电渣压力焊,设计就不会要求重复做引下线焊接的,如果设计仍然要求做引下线焊接的,才可以计算引下线工程量。
2015-09-20 08:46:49
-
要计算,一般不重复(见下来自广东定额说明,供参考)
2.9.7 利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以m计算。每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
2015-09-20 13:19:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看