-
峰行天下 2015-09-19 21:56:45 | 安徽省 其他专业 | 1811查看 4回答
地下车库地面构造做法
设计基础类型为筏板上翻梁,图纸要求做法步骤:1.素土回填之梁顶下十公分;2.做钢筋砼自防水底板;3.焦渣砼找坡;4.1:3水泥沙浆找平;5.十公分C25细石砼内配钢筋圆6双向钢筋; 我现场施工步骤是这样的做的; 1.素土回填夯实之梁顶;2.铺设碎石5公分;5.十公分C25细石砼内配钢筋圆6双向钢筋; 请问各位前辈:用碎石铺设,在加上十公分砼,这样可行吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸要求做法步骤:1.素土回填之梁顶下十公分;2.做钢筋砼自防水底板;3.焦渣砼找坡;4.1:3水泥沙浆找平;5.十公分C25细石砼内配钢筋圆6双向钢筋;
现场施工步骤是这样的做的; 1.素土回填夯实之梁顶;2.铺设碎石5公分;5.十公分C25细石砼内配钢筋圆6双向钢筋;
用碎石铺设,在加上十公分砼,这样不可行。
首先,现场做法与设计不符,不符合设计要求;其次,设计防水底板在梁地面以下是考虑地面底部防水和增强地面的承压力,而现场直接素土夯实;再次,设计焦渣找坡和水浆找坡是为了便于排水,而现场铺设碎石其密实度较差,也不利于找坡和排水。总之,现场做法地面的承载力会比设计大大降低,现场做法是不合理、不可行的。
2015-09-20 07:22:47
-
这样做肯定是不行的,没有严格按照设计施工。
你们把【2.做钢筋砼自防水底板;3.焦渣砼找坡;4.1:3水泥沙浆找平】简单的换成了【2.铺设碎石5公分】是不对的。
图纸设计都是经过受力验算,然后乘以安全系数计算后考虑的,简单的减配是错误的。
2015-09-19 23:02:25
-
用碎石铺设,在加上十公分砼,这样可行。
2015-09-19 22:55:16
-
理论上只要与图纸不符就不行,这种情况属于你们自己变更做法了,行不行看监理怎么说了
2015-09-19 23:14:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看