李、 2015-09-21 16:20:32 | 广东省 其他专业 | 1292查看 4回答
广东定额,电缆套价问题
1、灯具电缆YJV-3*2.5的电缆是应该套C2-8-144铜芯电缆10mm2以下的,还是应该套35mm2以下乘以0.6? 2、3*2.5mm2电缆组件清单时,需要套压铜接线端子或者电缆头吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套C2-8-144子目是合适的,不需要计算接线端子。
2015-09-21 16:51:57
-
1、灯具电缆YJV-3*2.5的电缆是应该套C2-8-144铜芯电缆10mm2以下的子母
2、3*2.5mm2电缆组件清单时,需要套压铜接线端子,这样小截面的电缆不需要做电缆头,所以不套电缆头。
2015-09-21 16:43:57
-
你好:电缆YJV-3*2.5的电缆应该套C2-8-144铜芯电缆10mm2以下的子目。
电缆敷设是不包括接头的,要接线就要套电缆头,但电缆截面小可借用控制电缆头的子目。
2015-09-21 16:50:57
-
灯具电缆YJV-3*2.5的电缆是应该套C2-8-144铜芯电缆10mm2以下的。
配电箱里做电缆头,接灯具不用计算。
2015-09-21 20:05:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看