翻白眼小鱼 2015-09-21 19:52:30 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1653查看 5回答
集水坑的问题
集水坑位置见建施水施构造详见11G101-3,94页,a=45°;侧壁250厚,c12@200双层双向,请问下这侧壁厚指哪部分,怎么设置,C12@200指侧壁吗,其他位置配筋按筏板吗,还有建筑图上只说了集水坑(底标高-6.7)1000*1000*1000(h),那么坑板顶标高是多少,筏板底标高-6.45,650厚
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳说明这个集水坑是长、宽、深均为1米,坑底标高为-6.7米(坑板顶标高),侧壁250厚有点问题,因为若为45°放坡,侧壁应大于250(合理应为90°),配筋C12@200为侧壁配筋,底板配筋按筏板配筋。
2015-09-21 21:46:58
-
坑板顶标高是 -(6.7-1)=-5.7m
2015-09-21 20:38:39
-
集水坑位置见建施水施构造详见11G101-3,94页,a=45°;侧壁250厚,c12@200双层双向,请问下这侧壁厚指哪部分,怎么设置,C12@200指侧壁吗,其他位置配筋按筏板吗,还有建筑图上只说了集水坑(底标高-6.7)1000*1000*1000(h),那么坑板顶标高是多少,筏板底标高-6.45,650厚
一般集水坑底板厚和侧壁是相同的,所以底标高为-6.7米,坑板顶标高应为-6.45米即筏板底.
2015-09-21 21:24:04
-
坑底板标高-5.7
2015-09-22 09:30:36
-
你好,你的集水坑实际就是一块下沉板,外侧是剪力墙。侧壁250厚就是剪力墙厚250,C12@200双层双向就是剪力墙的垂直与水平筋。
2015-09-22 08:17:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看