• 由地下室生成的竖向桥架 和各楼层的水平桥架 怎么连接

    由地下室生成的竖向桥架 和各楼层的水平桥架 怎么连接?里面的电缆为啥是断的的 而不是链接的(如图) 跟设置有关吗?? 这样会不会影响工程量 我以前是直接用绘制直线功能 自己链接上 汇总计算后 此处显示的配管里的线???

    影响工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的水平桥架,一定要延伸到竖向桥架的中心点,你用(桥架配线)的时候才能从外观上观察是连接到一起的。利用延伸或捕捉点都能很容易的找到中心点。

    配管

    2012-11-23 09:44:28 

  • 一楼回答是对的!!

    2012-11-21 15:28:57 

  • 应该你没有绘制立面桥架,只是识别了水平桥架,也有可能你图纸没有定位,桥架连接不起来,你可以查看一下三维,检查桥架不同层间是否可靠连接,断开就不行,将图在放大些,检查节点,你将断开处重新绘制试一下

    2012-11-21 11:16:01 

  • 断开那肯定是设置有问题啦,,一个个看你了设置对不上,好好检查,不是说你定位了就是对的,有可能定了还是对不上啊

    2012-11-21 13:41:55 

  • 同意以上意见。

    2012-11-21 11:21:16 

  • 要先把每一层的图纸都定位后再识别构件,建议你看看学习视频就好。

    2012-11-22 00:21:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!